Вопрос: Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как должна быть рассчитана плата по теплоснабжению (желательно со ссылками на законы, судебная практика) квартиры в многоквартирном доме, если в данной квартире есть прибор учета теплоэнергии, а дом оборудован общедомовым прибором учета теплоэнергии, но в иные квартиры не оборудованы приборами учета.
Ответ: В соответствии с Приложением №2 к Правилам оказания коммунальных услуг, утв. ПП РФ № 307 (действует в части предоставления услуг отопления, срок действия - до июля 2016г.) размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м не
оборудованном индивидуальным прибором учета тепловой энергии жилом доме,
а также размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м не
оборудованном индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета
тепловой энергии жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме,
который не оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой
энергии, либо в многоквартирном доме, который оборудован коллективным
(общедомовым) прибором учета тепловой энергии, но в котором не все жилые
или нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими
(квартирными) приборами учета тепловой энергии, согласно пунктам 42 и 43
Правил определяется по формуле 2:
 , где: Si — общая площадь i-го жилого или нежилого помещения; Nт- норматив потребления коммунальной услуги по отоплению; Тт — тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации. По окончании года УК обязана произвести перерасчёт.